[RESOLU] ZAPI actionner une télécomande virtuel

L'API Zodianet pour ZiBASE

Message(s) : 8
Inscrit le : 17 Jan 2014, 14:07
MessagePublié: 19 Jan 2014, 21:36
Bonjour à tous voila la question et dans le titre est-il possible d’actionner une télécomande virtuel

exemple j'ai créé un périphérique alarme_int en télécommandes type TPC aec deux ID bouton1:CS100 et bouton2:CS101

la télécommande virtuelle fonctionne bien, j'arrive à piloter mon alarme, maintenant je voudrais utiliser cette télécommande par une commande ZAPI (pour activer mon alarme) du coup je me dis c'est comme du CHACON donc tout va bien marcher mais en faite non:

voila la requète que j'envoie par mon navigateur:
http://IP-LAN-ZIBASE//cgi-bin/domo.cgi?cmd=ON CS100 P0
en faite j'ai essayé un peu toute les combinaisons mais sans arriver à actionner cette télécommande virtuelle si quelqu'un a une solution je suis preneur.
Dernière édition par goyosa le 19 Jan 2014, 21:56, édité 1 fois.

Message(s) : 8
Inscrit le : 17 Jan 2014, 14:07
MessagePublié: 19 Jan 2014, 21:52
J'ai trouvé la solution à mon problème, pour ceux que cela intéresse la réponse est donnée dans l'aide du scénario "mettre en place un système d'alarme"

pour cela il faut créer un nouveau scénario que j'ai appelé alarme_int_on (scenario n°10) ayant pour action le déclenchement d'un script avec la valeur "sev 2 CS100"
idem pour la désactivation un nouveau scénario que j'ai appelé alarme_int_off (scenario n°11) ayant pour action le déclenchement d'un script avec la valeur "sev 2 CS101"

voilà ce n'est pas compliqué il faut juste lire les aides et autres doc.

après il faut juste lancer le bon scénario avec la bonne requête:
http://IP-LAN-ZIBASE/cgi-bin/domo.cgi?cmd=LM%2010
le %20 est là pour remplacer l'espace et voilà l'alarme s'enclenche.
idem pour la désactiver
http://IP-LAN-ZIBASE/cgi-bin/domo.cgi?cmd=LM%2011

Merci

Retour vers ZAPI

Qui est en ligne ?

Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité